Man sollte sich aber fragen, woher kommt diese Wärmeentwicklung, da steckt noch mehr dahinter. Die Wärmeentwicklung kommt von unterdimensionierten Installationen und hat daher was mit den Querschnitten und den Übergangswiderständen der Kontakte bzw. dem Innenwiderstand der Leitungen zu tun. Wird die Anlage vernünftig auf 16A Dauerbelastung ausgelegt, hast Du mit Wärmeentwicklung nichts mehr am Hut. Bei 16A Dauerbelastung würde ich:
Leitung so kurz wie möglich vom Verteiler bis zum Anschluss verlegen
mind. 2,5mm² Leitung benutzen, je nach Länge der Leitung eher 4mm²
so wenig wie möglich Klemmstellen benutzen
Klemmstellen für mind. 4mm² verwenden
Als Stecker eine 32A CEE-Steckdose 230V installieren, auch wenn ich "nur" 16A nutze
Ob der Chinakracher allerdings die 16A auf Dauer aushält......