Kennt jemand von euch die Drücke, die in der Klimaanlage vorhanden sein sollen ?

Ich habe folgendes Problem:

Der Smart wird befüllt (Propan/Butan während der Probierphase) und er kühlt wenn ich fahre ohne Probleme.

Druck von 2,5 bar durchgehend ohne Verluste.

Niederdruckseite, die andere kann ich nicht messen.

Ich mache den Motor aus, der Druck steigt auf 7 bar.

Dann muss ich mein Manometer abklemmen, da ich die obere Messgrenze erreicht habe.

Am nächsten Tag Anlage leer. Kompressor bleibt aus.

Bereits nach 4 Stunden Stand und ist zu wenig in der Anlage um den Kompressor anspringen zu lassen.

Sie ist allerdings nicht leer. Hält ca 05 - 1 bar.

Wenn ich den Smart den ganzen Tag fahre keine Verluste und die Anlage läuft durch.

Hat jemand eine Idee ?

LG

Ralf

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Du hast halt irgendwo ein Leck in der Anlage. Mach Kontrastmittel rein und schau wo....

Das dein Manometer im Stand in den roten Messbereich geht ist normal weil sich der Druck in der Anlage zwischen Hoch und Niederdruckseite ausgleicht wenn der Kompressor nicht läuft.

Daher hast du im Stand bzw bei ausgeschalteter Klima mehr Druck auf der Niederdruckseite als bei laufender Klima. Deswegen kann es durchaus sein wenn du ein Leck auf der Niederdruckseite hast das du bei laufender Anlagen weniger Kältegas verlierst als wenn die Anlage aus ist.


Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS 

Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS 

Seres 3 

 

 

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

erst einmal herzichen Dank dazu.

Das klingt plausibel.

Das mit der Lecksuche und Kontrastmittel habe ich schon hinter mir ....

Es ist nichts zu finden, absolut nichts zu sehen.

Daher dachte ich dass hier vielleicht ein Problem mit dem Druck liegen könnte.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

2.5 Bar im Betrieb ist OK auf dem Niederdruck. Irgendwo muss das Gas ja hin wenn du nach einem Tag kein Druck mehr hast...

Also muss es auch ein Leck geben. Alternativ Anlage mit Stickstoff abdrücken.

[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.08.2018 um 01:03 Uhr ]


Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS 

Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS 

Seres 3 

 

 

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
Melde dich an, um diesem Inhalt zu folgen  

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Ihrem Gerät platziert, um die Bedinung dieser Website zu verbessern. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind.